cablage et panneau solaire
bonjour à tous,
je viens de faire l'acquisition d'un panneau solaire 75 W et d'un régulateur 100W ( Pack NA) et je souhaiterai connaitre le diamètre des cables reliant d'une part le panneau solaire avec le régulateur et d'autre part le régulateur et la batterie 100 Ah
Autre question ; j'ai ouvert le boitier électrique sous le panneau solaire et j'ai trouvé 3 cosses . Je pense qu'il y a une borne +, une borne -, ( que je rechercherai avec un multi) mais la troisième ?
Merci par avance pour vos réponses
je viens de faire l'acquisition d'un panneau solaire 75 W et d'un régulateur 100W ( Pack NA) et je souhaiterai connaitre le diamètre des cables reliant d'une part le panneau solaire avec le régulateur et d'autre part le régulateur et la batterie 100 Ah
Autre question ; j'ai ouvert le boitier électrique sous le panneau solaire et j'ai trouvé 3 cosses . Je pense qu'il y a une borne +, une borne -, ( que je rechercherai avec un multi) mais la troisième ?
Merci par avance pour vos réponses
-
- Traficaménageur
- Messages : 1433
- Enregistré le : dim. 21 juin 09 9:12
- Localisation : Sete Foix Troyes 21
bonjour,
dans ton câble il va passer au pire 6.25A
on considère sur une courte distance que l'on passe 4A par 1mm².
2.5mm² doit aller, pour être tranquille prend du 4mm² cella sera pas plus cher.
pour la boite une photo serait la bienvenue
dans ton câble il va passer au pire 6.25A
on considère sur une courte distance que l'on passe 4A par 1mm².
2.5mm² doit aller, pour être tranquille prend du 4mm² cella sera pas plus cher.
pour la boite une photo serait la bienvenue
La connerie n'a pas de frontière, c'est pour ça que tous les hommes sont frères.
Consommation: 3 Litres de Bordeaux aux 100
Consommation: 3 Litres de Bordeaux aux 100
-
- Traficoteur
- Messages : 54
- Enregistré le : mer. 10 sept. 08 17:28
- Localisation : nimes
- VincentYouyou
- Traficaménageur
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 08 août 17 23:07
- Contact :
Un panneau solaire de 330w ne veut pas dire grand chose c'est l'intensité réelle maxi qui compte pour les calculs de section de câble
Elle est caractérisée par deux point principaux l'intensité de court circuit du panneau il ne fournira jamais davantage
Si il y a deux panneaux en parallèle de puissance identique on additionne les intensités unitaires
Cette intensité maxi sera de toute façon limitée par celle du régulateur de charge
Quelles sont les caractéristiques du panneau et du régulateur ?
Pour la longueur elle ne se calcule jamais aller retour mais simplement distance PS -> Régulateur + distance Régulateur -> batterie
Elle est caractérisée par deux point principaux l'intensité de court circuit du panneau il ne fournira jamais davantage
Si il y a deux panneaux en parallèle de puissance identique on additionne les intensités unitaires
Cette intensité maxi sera de toute façon limitée par celle du régulateur de charge
Quelles sont les caractéristiques du panneau et du régulateur ?
Pour la longueur elle ne se calcule jamais aller retour mais simplement distance PS -> Régulateur + distance Régulateur -> batterie
- VincentYouyou
- Traficaménageur
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 08 août 17 23:07
- Contact :
Ok merci pour ton aide.
Si je compte que le fil rouge (donc uniquement l'aller et pas le retour) j'ai environ 6m de cable 6mm2. C'est la distance entre les 3 panneaux solaires et le MPPT.
J'ai 3 panneaux solaires 110W chacun, en parallèle.
Voici les pan eaux solaires que j'ai acheté : https://www.ecoterre-energy.com/product ... 4e4a&_ss=r
Si je compte que le fil rouge (donc uniquement l'aller et pas le retour) j'ai environ 6m de cable 6mm2. C'est la distance entre les 3 panneaux solaires et le MPPT.
J'ai 3 panneaux solaires 110W chacun, en parallèle.
Voici les pan eaux solaires que j'ai acheté : https://www.ecoterre-energy.com/product ... 4e4a&_ss=r
Il est donné pour 6.5A au courant de charge normal max et 7,15 en cc multiplié par 3 cela environ 20A le 6mm² ça ira pour une longueur de 2-3 mètres mais c'est trop juste pour 6 mètres il faut optimiser en rapprochant les panneaux de la batterie ce sont eux qui définissent les emplacements des éléments et perçages a faire on fait souvent le contraire et on oublie les contraintes
Par contre quelle est l'intensité max du régulateur car si c'est un 10 A ce sera pas 20A max qui circuleront mais 10 et là tu gagne un bon mètre
Ces longueurs sont aussi données pour du cable de bonne qualité en cuivre et à 20A il faut commencer a soigner les diverses connexions
Dans tout les cas si on veut eviter les sources d'ennui avec le temps et l'usure moins on mets de longueur mieux c'est
Par contre quelle est l'intensité max du régulateur car si c'est un 10 A ce sera pas 20A max qui circuleront mais 10 et là tu gagne un bon mètre
Ces longueurs sont aussi données pour du cable de bonne qualité en cuivre et à 20A il faut commencer a soigner les diverses connexions
Dans tout les cas si on veut eviter les sources d'ennui avec le temps et l'usure moins on mets de longueur mieux c'est
- Scottish45
- Traficaménageur
- Messages : 3598
- Enregistré le : mar. 06 oct. 15 12:33
- Localisation : Orléans
- VincentYouyou
- Traficaménageur
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 08 août 17 23:07
- Contact :
Merci pour votre aide.
Bon pour cette année j'ai laissé les 3 panneaux solaires 110W (330 au total) en parallèle avec leurs cable 4mm² d'origine + une rallonge de 6mm² d'environ 6 mètres (juste l'aller, je ne compte pas le retour).
J'ai appelé mon ecommerce de panneaux, il m'a dit que c'était OK niveau sécurité mais que je perderai un peu de rendement. Même réponse chez Myshop-solaire.
Si je perds de l'énergie à cause des cables long ça me va, c'est la sécurité (risque incendie ou autre) qui m'importe vraiment.
Bon pour cette année j'ai laissé les 3 panneaux solaires 110W (330 au total) en parallèle avec leurs cable 4mm² d'origine + une rallonge de 6mm² d'environ 6 mètres (juste l'aller, je ne compte pas le retour).
J'ai appelé mon ecommerce de panneaux, il m'a dit que c'était OK niveau sécurité mais que je perderai un peu de rendement. Même réponse chez Myshop-solaire.
Si je perds de l'énergie à cause des cables long ça me va, c'est la sécurité (risque incendie ou autre) qui m'importe vraiment.