Fusible sur Régulateur de charge
Fusible sur Régulateur de charge
Bonjour à tous , je m'apprête à équiper mon Trafic d'un panneau solaire en 125w mais avant de brancher mon régulateur de charge à la batterie auxiliaire je me demandais s'il faudrait pas que je monte un porte fusible sur le positif car mon MPPT n'en est pas équipé d'origine et si oui quel amperage , 10A 15A ? Donc pour les initiés je me remets à vous pour vos conseils !! Merci d'avance
Savoir rester humble chaque jour qui passe
-
- Traficaménageur
- Messages : 6936
- Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
- Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
- Véhicule : Transit Mk8 4x4
Quelle est l'intensité nominale de ton MPPT ? Il faut que le calibre du fusible soit légèrement supérieur à cette intensité. Le rôle de ce fusible est d'éviter la fonte des câbles en cas de court circuit interne du régulateur. Je pense qu'un 15A devrait faire l'affaire.
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius