passage tuyau gaz dans le plancher

Message par jcs »

Bonjour à tous,

Pouvez vous me dire s'il est possible de faire passer mon tuyau gaz du caisson étanche situé à l'arrière vers mon frigo et la table de cuisson qui sont devant en passant sous mon plancher isolé.
Par avance merci de vos lumières.
Khan Boui
Traficaménageur
Messages : 6936
Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
Véhicule : Transit Mk8 4x4

Message par Khan Boui »

Bonjour,
Ta question concerne-t-elle l'aspect technique ou l'aspect réglementaire ?
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
jcs
Traficoteur
Messages : 24
Enregistré le : mar. 25 févr. 20 13:52
Localisation : loir et cher

Message par jcs »

Bonjour, c'est bien l'aspect réglementaire qui est mon interrogation.

Sur les fourgons aménagés pro, on ne voit pas les tuyaux gaz se promener.
Avatar du membre
vanden
Traficaménageur
Messages : 3923
Enregistré le : dim. 07 oct. 18 8:41
Localisation : 33650 Gironde

Message par vanden »

Sur mon fourgon "pro", le gaz traverse le fourgon sous le sommier du lit transversal arrière dans la gaine des eaux chaude et froide.

Ca aurait pourtant été plus simple dans l'isolation du sol qui fait 2 ou 3 cm.

Mais je n'en connais pas la raison.
Roule ma poule
Avatar du membre
DANVAL
Traficaménageur
Messages : 3103
Enregistré le : ven. 02 sept. 11 9:21
Localisation : rouen
Véhicule : Trafic 2 115dci

Message par DANVAL »

A priori il est possible de passer sous le plancher . La norme demande une protection mécanique dans ce cas . L' accès au tuyau doit rester possible avec démontage de la protection . La garde au sol du véhicule doit être respectée . Tous les passages à travers la tôle doivent se faire avec des fourreaux de protection. Attention aussi à s' éloigner de l' échappement et des conduits électriques .
jcs
Traficoteur
Messages : 24
Enregistré le : mar. 25 févr. 20 13:52
Localisation : loir et cher

Message par jcs »

Bon je me suis peut être mal exprimé mais je ne souhaite pas passer sous le plancher du ducato mais dans le plancher isolé que j'ai rajouté.
Avatar du membre
vanden
Traficaménageur
Messages : 3923
Enregistré le : dim. 07 oct. 18 8:41
Localisation : 33650 Gironde

Message par vanden »

J'avais bien compris
Et ça m'aurait arrangé que ce soit comme ça parce que si je retire le sommier, il reste cette goulotte en plein travers et en plein milieu et c'est bien dommage si je veux m'en servir pour déménager par exemple !
Roule ma poule
Répondre

Retourner vers « Gaz »