Bonjour
Actuellement mon installation est ainsi dans mon compartiment étanche :
C'est donc du 28 mbar donc pas aux normes, je passe à 30 mbar et pour cela je dois virer ces équipements...
J'ai acheté un nouveau détendeur 30 mbar :
si je ne me trompe pas, cela va remplacer celui qui est raccordé à la lyre sur la photo.
Ma question est :
1. c'est quoi cet équipement en dessous ? a priori un détendeur de sécurité ? j'en ai installé un dans la caravane
2. dois je aussi le remplacer ?
3. pourquoi en avoir 2 ?
Pour info, je le positionne sur ON/OFF, un circuit alimente la plaque de cuisson et l'autre circuit distribue aux autres appareils
Merci pour votre aide
Modification installation gaz pour mise aux normes
-
- Traficaménageur
- Messages : 6936
- Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
- Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
- Véhicule : Transit Mk8 4x4
Bonjour,
Tu peux le virer, ça servait à couper en cas de grosse fuite, ça marche avec les anciens détendeurs mais ça risque d'apporter de problèmes avec les nouveaux. Maintenant, la sécurité en cas de grosse fuite est intégrée au détendeur.
Daniel
Tu peux le virer, ça servait à couper en cas de grosse fuite, ça marche avec les anciens détendeurs mais ça risque d'apporter de problèmes avec les nouveaux. Maintenant, la sécurité en cas de grosse fuite est intégrée au détendeur.
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius