Coucou tt le monde,
je vous presente mon shcema elec (un peu fouilli désolé)
est-ce que vous pouvez me dire ce qui ne va pas ? si j'ai pas trop fait d'erreur ?
merkiiiiii
Verif schema elec boxer h2l2
Verif schema elec boxer h2l2
Boxer hdi 160
H2l2
Aménagé par mes soins
H2l2
Aménagé par mes soins
-
- Traficaménageur
- Messages : 6936
- Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
- Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
- Véhicule : Transit Mk8 4x4
Bonjour,
Il manque un fusible entre le régulateur solaire et la batterie. 2,5 mm2 pour 30A me paraît faible en sortie du régulateur.
Il manque un fusible entre la batterie et le tableau, au plus près de la batterie.
En sortie du convertisseur, il faut des disjoncteurs à deux pôles protégés.
Quelle est la puissance du convertisseur, il est probable qu'un seul disjoncteur suffit ?
Pourquoi alimentes tu le frigo avec le convertisseur, il ne fonctionne donc pas en 12 V ?