Dimensionnement panneau(x) solaire
- seb-anti-t
- Traficaménageur
- Messages : 3465
- Enregistré le : lun. 22 sept. 08 19:18
- Localisation : ales 30
- Caliméreau
- Traficaménageur
- Messages : 1367
- Enregistré le : sam. 06 janv. 18 10:37
- Localisation : 07 / 06
- glutch2000
- Traficaménageur
- Messages : 9819
- Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
- Localisation : 86000
- Véhicule : Nissan Vanette Coach
- seb-anti-t
- Traficaménageur
- Messages : 3465
- Enregistré le : lun. 22 sept. 08 19:18
- Localisation : ales 30
- glutch2000
- Traficaménageur
- Messages : 9819
- Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
- Localisation : 86000
- Véhicule : Nissan Vanette Coach
- seb-anti-t
- Traficaménageur
- Messages : 3465
- Enregistré le : lun. 22 sept. 08 19:18
- Localisation : ales 30
Salut,
La section de conducteurs pour les panneaux ne se calcule pas comme le reste des consommable, car un panneau solaire n'est pas en 12V. C'est généralement entre 30 et 40v pour 10A pour les panneaux de 300W et +
Du 4mm² ça va très bien.
Attention moi mes panneaux n'ont eu droit qu'à 30cm (c'était écrit "personnalisable" mais je ne l'avais pas vu avant) de câble.
J'ai acheté celui-là :
https://helloenergie.com/panneau-solair ... ronic.html
Si t'as 1cm de rab pour la dimension tu peux même envisager celui-là !
https://helloenergie.com/panneau-solair ... longi.html
La section de conducteurs pour les panneaux ne se calcule pas comme le reste des consommable, car un panneau solaire n'est pas en 12V. C'est généralement entre 30 et 40v pour 10A pour les panneaux de 300W et +
Du 4mm² ça va très bien.
Attention moi mes panneaux n'ont eu droit qu'à 30cm (c'était écrit "personnalisable" mais je ne l'avais pas vu avant) de câble.
J'ai acheté celui-là :
https://helloenergie.com/panneau-solair ... ronic.html
Si t'as 1cm de rab pour la dimension tu peux même envisager celui-là !
https://helloenergie.com/panneau-solair ... longi.html
- Caliméreau
- Traficaménageur
- Messages : 1367
- Enregistré le : sam. 06 janv. 18 10:37
- Localisation : 07 / 06
fabinouzLa section de conducteurs pour les panneaux ne se calcule pas comme le reste des consommable
la formule est toujours la même P=U*I
300w/20V=15A
300w/40V=7.5A
prendre la tension et de la puissance du PS et utiliser la formule adéquat P=U*Icomment savoir la section des fils qu'il faut entre le ps et le régulateur ?
Tout arrive à point à qui sait attendre
et pour la section des cables, 5 A / mm² est "tranquille".Caliméreau a écrit :fabinouzLa section de conducteurs pour les panneaux ne se calcule pas comme le reste des consommable
la formule est toujours la même P=U*I
300w/20V=15A
300w/40V=7.5A
prendre la tension et de la puissance du PS et utiliser la formule adéquat P=U*Icomment savoir la section des fils qu'il faut entre le ps et le régulateur ?
Dans le dimensionnement des câbles automobiles, on prend plutôt 7 A/ mm² ce qui permet de gagner globalement de la masse (et de l'argent) sur le cablage global mais sur un fourgon on n'est pas à quelques grammes.
Cordialement
Ce qu'il veut dire c'est que comme la tension est plus élevée et donc l’intensité plus faible, on peut se permettre de descendre légèrement la section par rapport a du 12V pour les mêmes puissances.Caliméreau a écrit :fabinouzLa section de conducteurs pour les panneaux ne se calcule pas comme le reste des consommable
Mon ancien JUMPER 2.8HDI viewtopic.php?t=33342
La formule ne change mais bon nombre de personne partent du principe que le panneau fait 12V ou 24V et vont faire :Caliméreau a écrit :la formule est toujours la même P=U*I
300/12 = 25A
Entre 25A et 10A, ce n'est pas la même section.
Selon moi le mieux est encore de se fier au courant de court-circuit indiqué en caractéristique du panneau.
- glutch2000
- Traficaménageur
- Messages : 9819
- Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
- Localisation : 86000
- Véhicule : Nissan Vanette Coach