Issue de secours VASP
Issue de secours VASP
Bonjour,
J’ai lu pas mal d’informations concernant les normes « d’ouvertures » mais j’ai pas tout compris .
Pour l’homologation VASP, est ce qu’il faut obligatoirement avoir une distance de 48 cm entre le meuble de cuisine et le meuble de rangement pour l’issue de secours ? (Cf photo ) car j’ai que 40 cm.
Est ce que cela s’impose aussi pour les portes arrières ?
Sachant que j’ai un trafic H1L1.
J’ai lu sur mon fourgon aménagé que 30 cm pouvait suffir mais avec une hauteur maxi de 95 cm….
Je suis un peu perdu .
Merci,
Alexis
J’ai lu pas mal d’informations concernant les normes « d’ouvertures » mais j’ai pas tout compris .
Pour l’homologation VASP, est ce qu’il faut obligatoirement avoir une distance de 48 cm entre le meuble de cuisine et le meuble de rangement pour l’issue de secours ? (Cf photo ) car j’ai que 40 cm.
Est ce que cela s’impose aussi pour les portes arrières ?
Sachant que j’ai un trafic H1L1.
J’ai lu sur mon fourgon aménagé que 30 cm pouvait suffir mais avec une hauteur maxi de 95 cm….
Je suis un peu perdu .
Merci,
Alexis
C'est bien ça.Alexkid a écrit :J’ai lu sur mon fourgon aménagé que 30 cm pouvait suffir mais avec une hauteur maxi de 95 cm….
Si tes meubles de chaque coté du passage font moins de 95cm de haut, c'est OK.
Il faut aussi que la zone où le passage est inférieur à 45cm fasse moins de 50cm de long. Mais d'après ta photo il n'y pas problème.
Par contre ta porte de meuble est interdite car elle est dans la zone où le passage est inférieur à 45cm.
Ce n'est pas les avis qui comptent, mais la norme.
Elle autorise les portes de meuble, de four, les tiroirs... dans la chemin d’évacuation lorsque celui-ci fait plus de 45cm de large. En dessous c'est interdit : "aucune porte, aucun tiroir, etc., ne doit pouvoir obstruer temporairement le chemin d’évacuation dans la zone où celui-ci est réduit."
Elle autorise les portes de meuble, de four, les tiroirs... dans la chemin d’évacuation lorsque celui-ci fait plus de 45cm de large. En dessous c'est interdit : "aucune porte, aucun tiroir, etc., ne doit pouvoir obstruer temporairement le chemin d’évacuation dans la zone où celui-ci est réduit."
Oui oui, ça c’est pas grave car je peux rectifier mais les dimensions non .
En demandant d’autres avis notamment à van migrateur et sauvendee, ils me répondent ceci :
« Ça ne passera pas, à cet endroit il faut 48 cm minimum. À l'intérieur, entre les meubles il te faut 45 cm ou exceptionnellement 35 cm sous certaines conditions, mais la c'est une sortie de secours donc 48 cm. »
« Effectivement sur la photo que tu nous montres, il te faut obligatoirement un passage de 48 cm pour le passage en VASP. Pour ta porte arrière, il n'y a rien d'obligatoire par contre. »
Donc qui détient la vérité ?
En demandant d’autres avis notamment à van migrateur et sauvendee, ils me répondent ceci :
« Ça ne passera pas, à cet endroit il faut 48 cm minimum. À l'intérieur, entre les meubles il te faut 45 cm ou exceptionnellement 35 cm sous certaines conditions, mais la c'est une sortie de secours donc 48 cm. »
« Effectivement sur la photo que tu nous montres, il te faut obligatoirement un passage de 48 cm pour le passage en VASP. Pour ta porte arrière, il n'y a rien d'obligatoire par contre. »
Donc qui détient la vérité ?