Pas vraiment . Petit rappel plutôt bien fait sur les différents régimes de neutres , et aussi sur le fonctionnement d'un DDRalain48 a écrit :
Le principe de protection est finalement aussi performant que celui du secteur, car le différentiel joue parfaitement son rôle avec le fil de masse.
http://ww2.cnam.fr/physique/DOCUMENTS/S ... 08_JJB.pdf
Le disjoncteur différentiel a trois fonctions : détection du courant de défaut, mesure et coupure, protection contre les surcharges et les courts circuits. Donc si , avec un régime de neutre bien établit , le disjoncteur différentiel nous protège de tout . Ce n'est pas le cas d'un interrupteur différentielalain48 a écrit : En fait le différentiel, même dans une installation domestique ne nous protège pas de tout. (mais de pas mal de choses tout de même) Je ne le savais pas.
Si j'ai bien compris ce que tu expliques , je pense que le dispositif différentiel ne servirait à rien dans ce cas. C'est la partie disjoncteur qui protégerai , mais le diff ne servirait à rienalain48 a écrit :oui c'est cela.
D’après ce que j'ai vu cet après midi, il faut relier la masse des appareils à brancher et celle du convertisseur à une masse commune. Le fil Jaune vert sert à ça dans ce cas.
Il faut installer un disjoncteur différentiel de 30mA sur le tout. Si il y a une fuite électrique, elle reviendra par la masse et sera détectée par le différentiel.
En gros c'est la même chose que dans une maison, sauf que la masse commue remplace la terre.
Sans le neutre à la terre , le problème sera toujours de pouvoir détecter une fuite de courant avec le différentiel ...
Mais sans neutre à la terre , le problème qui restera sera toujours un contact direct entre PH et N , puisque le fait de ne pas avoir le neutre à la terre limite aussi les boucles de défauts . Tu peux toujours éviter "physiquement " le contact direct entre deux pôle . Comme dit khan boui , toujours bien vérifier le cablage , les connexions des divers truc raccordés , voir périmètre interdit autour des projo ...etc ... Attention aussi à pas laisser des prises qui trainent où des enfant pourraient insérer des trucs dedans par exemple ...
En faisant attention a certains trucs comme ça , tu peux très bien réduire le risque à néant
Mais , ça ne sera jamais une installation avec une protection aux normes et légale . C'est tout le problème des convertisseurs . Tu te crées une alimentation hors réseau , tu dois te créer un régime de neutre pour le protéger ... Et il n'y en a pas 36 Donc c'est à ton pote de savoir s'il veut faire comme ça , ou s'il peut et s'il n'est pas soumis à une inspection de son matériel pour les spectacles
Voila en résumé , j’espère ne pas avoir écrit de conneries , les régimes de neutres ça fait un moment que je ne pratique plus trop . Ca m'a d'ailleurs pas fait de mal de réviser un peu le lien que j'ai mis . Khan boui , tu me corrigeras sinon toi qui connait ça sur le bout des doigts