Fourreau sur tube acier ?

Réseau et raccordements de gaz<br />
Répondre
Avatar du membre
Jumpy 3
Traficaménageur
Messages : 844
Enregistré le : ven. 12 janv. 18 21:03
Localisation : Ardèche

Fourreau sur tube acier ?

Message par Jumpy 3 »

Bonjour à tous,

je vais raccorder mon combiné gaz/évier à mon circuit gaz.
L'arrivée du gaz est en tube cuivre recuit et le tuyau d'entrée sous le réchaud est en acier. Dans le raccord bicône côté cuivre je mets un insert dans le tube pour ne pas l'écraser, ça c'est ok, mais côté tube acier ce n'est pas utile c'est bien ça ?

Merci !
Avatar du membre
fabio
Traficaménageur
Messages : 4806
Enregistré le : mer. 03 janv. 07 16:16
Localisation : 38240 Meylan

Message par fabio »

Oui :yes:
Transit non homologué:
viewtopic.php?t=4953&highlight=
1er trafic non homologué:
viewtopic.php?t=5595
2eme trafic homologué:
viewtopic.php?t=37230
Avatar du membre
Jumpy 3
Traficaménageur
Messages : 844
Enregistré le : ven. 12 janv. 18 21:03
Localisation : Ardèche

Message par Jumpy 3 »

Merci !