juste pour se rassurer avant de mettre le parquet!
 |
_____________________ "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait" - Mark Twain |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
-shams- Traficoteur
Inscrit le: 25 Juil 2017 Messages: 61 Localisation: Briançon Véhicule: Master III
|
Posté le: Jeu 30 Nov 17 20:52 |
 |
non j'utilise une douchette avec un felxible long sur le robinet de l'evier. J'ai qu'a tirer ça vers la haut pour prendre la douche dedans, ou dehors vu que l'evier est à coté de la porte lateral ...  |
_____________________ "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait" - Mark Twain |
|
|
|
 |
gregormarko Traficampeur
Inscrit le: 30 Aoû 2018 Messages: 19 Localisation: montbozon(70) Véhicule: master 2007 L2H2
|
Posté le: Sam 01 Déc 18 22:55 |
 |
Bonsoir, moi aussi, j'aimerais bien savoir si le schéma de shams est exact, pas vraiment de réponse pour l'instant.
J'ai a faire ce genre de travaux alors forcément, ça m’intéresse.
Je n'y connais pas grand chose mais le vase d’expansion sur un circuit d'eau froide...je trouve ça étrange.
Bon si quelqu'un à d'autre schéma...je prends. Merci. |
_____________________ Il est toujours plus tard qu'on pense.
Fred Pellerin. |
|
|
|
 |
Romarin 06 Traficaménageur

Inscrit le: 14 Fév 2012 Messages: 8074 Localisation: Montagne des Alpes-Maritimes Véhicule: TRAFIC L2H1 DCI 115
|
Posté le: Dim 02 Déc 18 8:31 |
 |
Bonjour,
Pour moi le schéma est correct.
Après, je dirais que que le clapet anti-retour au sortir du réservoir n'est pas forcément utile.
C'est quoi l'anti odeur avant le réservoir d'eau usée ? Une bonde dans le bac à douche et une dans l'évier suffisent à éviter les remontées d'odeurs.
Citation: | mais le vase d’expansion sur un circuit d'eau froide...je trouve ça étrange. | Le vase d'expansion sert à "fluidifier" l'écoulement de l'eau quelque soit le débit demandé au robinet. |
_____________________ "Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
________________________________________
Mon précédent aménagement: http://www.trafic-amenage.com/forum/view [...] mpy+++nuit |
|
|
|
 |
CBB Traficoteur
Inscrit le: 29 Juin 2018 Messages: 54 Localisation: Bretagne Véhicule: Master III
|
Posté le: Mer 26 Juin 19 5:56 |
 |
Je remonte le sujet afin de parler du schéma. Certain auront surement besoin d'infos.
Pour moi le schéma semble correcte, comme le dit Romarin, le clapet anti-retour en sortie de reservoir n'est pas utile. Il faut le mettre entre la pompe et le vase d'expention. Comme cela, la pression accumulée dans le vase d'expension n'est plus supporté par la pompe mais le clapet. La pompe et ses membranes seront moins stressées. |
_____________________ CBBindustrie and Co, là où je partage mes projets DIY : https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/ |
|
|
|
 |
guy3969 Traficaménageur
Inscrit le: 15 Déc 2016 Messages: 298 Localisation: 39 et 69 Véhicule: master 2.8 dTi -T28
|
Posté le: Mer 26 Juin 19 13:16 |
 |
Si clapet après la ppe , le capteur de pression qui démarre la ppe doit etre derrière le clapet .Sauf Ma-Arret manuel . |
_____________________ VP de 9pl .de 2001 H1 L1; de 98 à 2001 ; plutôt "Master 1.5" que" 2 " . |
|
|
|
 |
CBB Traficoteur
Inscrit le: 29 Juin 2018 Messages: 54 Localisation: Bretagne Véhicule: Master III
|
Posté le: Mer 26 Juin 19 18:39 |
 |
guy3969 a écrit: | Si clapet après la ppe , le capteur de pression qui démarre la ppe doit etre derrière le clapet .Sauf Ma-Arret manuel . |
Bien vu, le presostat en général sur la pompe ne verrait pas la pression bouger et ne déclancherait pas... |
_____________________ CBBindustrie and Co, là où je partage mes projets DIY : https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/ |
|
|
|
 |
Caliméreau Traficaménageur

Inscrit le: 06 Jan 2018 Messages: 704 Localisation: 07 Véhicule: j'ai trouvé lol
|
Posté le: Dim 30 Juin 19 7:06 |
 |
un vase d’expansion Citation: | il permet d’absorber les variations de pression dans l’installation générées par la variation de température du réseau de chauffage. | ou d'un réseau d'eau chaude
donc je ne voit pas l’intérêt dans ce cas excepté après le boiler éventuellement qui lui à une soupape théoriquement |
_____________________ Tout arrive à point à qui sait attendre |
|
|
|
 |
glutch2000 Traficaménageur

Inscrit le: 13 Juin 2015 Messages: 4274 Localisation: 86000 Véhicule: Nissan Vanette Coach
|
Posté le: Dim 30 Juin 19 7:42 |
 |
Dans le cas d'une installation d'eau froide, le vase d'expansion ne sert pas à l'expansion mais à maintenir la pression dans le réseau après le clapet.
Cela évite le démarrage de la pompe si la pression chute ou varie un peu.
La pompe démarre que lorsqu'un robinet est ouvert. |
|
|
|
|
 |
Caliméreau Traficaménageur

Inscrit le: 06 Jan 2018 Messages: 704 Localisation: 07 Véhicule: j'ai trouvé lol
|
Posté le: Dim 30 Juin 19 8:12 |
 |
ok, mais le delta doit être conséquent pour l'eau froide
2 questions
quelle est la pression dans la membrane ?
quelle est la pression de la pompe ?
 |
_____________________ Tout arrive à point à qui sait attendre |
|
|
|
 |
o1ivier Traficaménageur

Inscrit le: 20 Sep 2009 Messages: 530 Localisation: Paris Banlieu sud Véhicule: Master II L2H2
|
Posté le: Dim 30 Juin 19 15:29 |
 |
Dans l'ensemble en prenant en compte la remarque sur le claper, ça me parait bien. Par contre je suis surpris par ton trop plein et prise d'air qui retournent sur la vidange. il suffit d'une mise à l'air du réservoir que est reliée a la coupelle de remplissage sur laquelle il y a un emplacement pour la prise d'air pour ne pas gonfler ou mettre en dépression ton réservoir. si cette prise d'air est au niveau de ta vidange, comment dire... ça va polluer les eaux propres!
Apres pour le trop plein au remplissage, pour moi il n'est pas nécessaire. quand le rescisoire est plein... il déborde par l'a coupelle de remplissage, ce qui n'est pas gênant puisque le circuit est étanche |
|
|
|
|
 |
|
|