Câblage des accessoires, 2<sup>ème</sup> batterie... Pour l'installation d'origine du véhicule, voir plus bas!<br /><span class="gensmall"><a href="http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html" target="_blank">Calcul d'autonomie</a></span>
guy3969 a écrit :Différence entre le courant de départ et celui de retour : si il y a plus de 30 milliA de perdu ( terre ,masse ) ,le diff est actionné , et il actionne le disjoncteur .
Donc il n'y aurait pas d'incidence en inversant phase et neutre sur un diférentiel ...?
Pourtant, ils sont repérés Phase et Neutre ???
Bonsoir,
Pour moi "différentiel" tout court ne veux rien dire, il faut savoir si l'on parle d'un module différentiel utilisé avec un disjoncteur comme sur la photo de Guindoul page précédente, d'un disjoncteur différentiel monobloc (souvent à un seul pôle protégé en petites puissances) ou encore d'un interrupteur qui n'a que la fonction diff (pas de coupure en cas de surcharge) et qui peut ne couper que la phase si le pôle gauche est repéré N.
Pour la position du neutre sur les prises, il n'y a qu'une recommandation, pas d'obligation (voir NF-C15.100).
Je me suis déjà trouvé sur un camping néerlandais avec une alimentation entre phases sur laquelle il est fortement déconseillé d'avoir des disjoncteurs à un seul pôle protégé (en plus d'être interdit) de plus, il n'y avait pas de système différentiel sur les bornes.
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
Je parle bien du différentiel 30 mA. (le disjoncteur, c'est un autre sujet)
Ils sont repérés comme ici N pour le neutre.
Si on inverse Phase et Neutre, ça fonctionne aussi ?
Si oui, pouquoi le Neutre est repéré sur le Dif ?
Bonjour,
Ce que tu présentes en photo est un disjoncteur différentiel monobloc à un seul pôle protégé, son utilisation n'est autorisée que si le neutre est raccordé sur la borne N. De plus, si tu lis la notice, tu verras que le fabricant ne garantit pas le fonctionnement en cas d'inversion ( même si je suis persuadé que ça fonctionne quand-même).
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
Donc, même avec un diférentiel 30mA + un disjoncteur 10A bipolaire,
le différentiel peut se retrouver raccordé phase et neutre inversés selon le
cablage du camping et des rallonges ...
Je garde mon détecteur ...
Bonsoir,
Pour être sûr d’avoir compris, on a à gauche l’arrivée 220v du camping et à droite la sortie du truc à Glutch qui va sur l’entrée du disjoncteur c’est bien ça??
Bonjour,
Sur le disjoncteur, l'entrée venant de la prise camping P17 est à brancher en haut à gauche et la sortie vers les consommateurs en bas à droite.
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius