Mon Truma 2200 s'arrête à chaque rafale de vent

Répondre
Georges
Traficaménageur
Messages : 1940
Enregistré le : dim. 23 déc. 07 18:45
Localisation : FRELINGHIEN - Hauts de France

Mon Truma 2200 s'arrête à chaque rafale de vent

Message par Georges »

Je viens encore vous emm....r avec mon nouveau chauffage (Truma 2200 S).
J'ai fais des essais ce W.E. où il fait pas mal de vent dans le Nord, pas la tempête mais à vue de nez 50/60 Km/heure...
A chaque rafale un peu forte, le chauffage s'éteint (admission d'air par le plancher et évacuation par le toit). A noter qu'il se rallume très facilement à chaque fois.
Ma cheminée est-elle "perturbée" par son environnement ?
Voici une photo prise de dessus, où l'on voit que la cheminée est entre le store et le coffre de toit :
Image
Ca ne sevoit pas forcément mais la cheminée n'est pas plus haute que le coffre du store.
On trouve ceci sur le site Truma :
Rallonge de cheminée pour le chauffage Trumatic S.
Pur les caravanes, les camping-cars et les mobil-homes dans des conditions de grand vent ou de neige.
Rallonge de cheminée SKD, 45 cm
Rallonge de cheminée SKV, 45cm
Rallonge de cheminée AKV, 15 cm
Adapté : à tous les modèles Trumatic S .


Mon problème sera-t-il résolu si je monte un de ces rallonges ?
Quelle est la différence entre SKD et SKV ?
Mon ancien aménagement sur Master :
viewtopic.php?t=17467
Avatar du membre
Ambubateau
Parti pour un long voyage...
Messages : 8044
Enregistré le : lun. 04 avr. 05 23:35
Localisation : 68 Alsace

Message par Ambubateau »

Georges a écrit :Je viens encore vous emm....r
1. tu ne nous emm...es pas
2. pour ça y a des spécialistes.... :hum:

Ce problème est connu dans les installations de chauffage et dans les chauffe eau à gaz en circuit étanche (couramment appelés ventouse...)

La flamme du brûleur de ton chauffage est soit soufflée soit aspirée par un déplacement d'air trop important dans le tube de la cheminée.

ce phénomène est effectivement lié à une surpression créée à une extrémité du circuit par le vent et provoque donc un courant d'air dans le tube de cheminée.

Si tu regardes une ventouse de chaudière d'appartement, les tubes d'admission et d'évacuation d'air ont un diamètre et une position calculés pour obtenir une égalité de pression.

Pour une chaudière normale branchée sur un cheminée, le foyer surmontée d'un coupe tirage qui permet d'éviter que la flamme soit aspirée, et on a rajouté un DAT pour être sur que les gaz de combustion partent bien dans la cheminée...

Pour solutionner ton problème, il convient donc de vérifier que l'impact du vent sur l'entrée d'air et sur la cheminées s'équilibrent...

Je précise que c'est juste mon avis et que ça n'engage que moi....

je laisse donc la place aux spécialistes pour la suite..... :yes: