diamètre du fil pour panneau solaire??

Répondre
Avatar du membre
Enguerran
Traficoteur
Messages : 32
Enregistré le : mer. 30 avr. 08 10:15
Localisation : Evry

diamètre du fil pour panneau solaire??

Message par Enguerran »

salut a tous :wink:
j'imagine que cette question a déjà été évoqué ici mais je n'ai rien trouvé!!

quel diamètre de fil faut il prendre pour un panneau solaire de 120W ???

chez NB ils me disent qu'il faut du 6mm, alors que chez casto du 2mm serait mieux???

et Vous,, qu'avez vous utilisez ???
zepoux
Traficaménageur
Messages : 1433
Enregistré le : dim. 21 juin 09 9:12
Localisation : Sete Foix Troyes 21

Message par zepoux »

bonjour,

120W / 12V = 10Amperes , si on compte 4A mm² du 2.5mm² suffit si on a pas 100metres, par sécurité je mets du 4mm².

si ton panneau est en 12 volts bien sur.
La connerie n'a pas de frontière, c'est pour ça que tous les hommes sont frères.

Consommation: 3 Litres de Bordeaux aux 100
Avatar du membre
jacno
Traficaménageur
Messages : 131
Enregistré le : mer. 18 oct. 06 6:50
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Message par jacno »

Bonjour

Le câble qui relie le panneau au régulateur puis de celui-ci à la batterie ? Sur celui que je viens de monter, c'est du 4 mm².
Jacno04
Iveco 35C12V12 - http://voyagez-avec-nous.fr/
Ford Transit 98 - http://capnord2008.free.fr/
Avatar du membre
joeley
Traficaménageur
Messages : 4510
Enregistré le : lun. 12 nov. 07 0:21
Localisation : Crest (26)
Contact :

Message par joeley »

Mon 55W était livré avec du 2.5mm². Donc 4mm² pour un 120W semble réaliste. :yes:
Philip J80
Traficoteur
Messages : 76
Enregistré le : dim. 30 mars 08 9:56
Localisation : Sainte adresse

Message par Philip J80 »

Bonjour,
J'ai deux panneaux de 80w et j'ai monté du 6mm2. je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre du gros.
Bonne route à tous
Philippe
Avatar du membre
joeley
Traficaménageur
Messages : 4510
Enregistré le : lun. 12 nov. 07 0:21
Localisation : Crest (26)
Contact :

Message par joeley »

Je viens de retrouver le reste du câble de mon panneau.
C'est du 1.5mm². :bof:
Comme j'en ai utilisé qu'un bout de 1m, pas de problème. :yes:
zepoux
Traficaménageur
Messages : 1433
Enregistré le : dim. 21 juin 09 9:12
Localisation : Sete Foix Troyes 21

Message par zepoux »

bonjour,

mettre du gros c'est bien, quand c'est utile,
4mm² à 120w c'est le meilleur compromis, rendement, efficacité, prix.

après si on à du 50mm² on peut aussi le mettre,
c'est sûr que ça marchera, mais soyons raisonnables.
La connerie n'a pas de frontière, c'est pour ça que tous les hommes sont frères.

Consommation: 3 Litres de Bordeaux aux 100
Avatar du membre
caporal18
Traficaménageur
Messages : 1087
Enregistré le : mar. 03 juil. 07 19:32
Localisation : 57 Moselle

Message par caporal18 »

salut à tous :wink:

D'apres la notice de mon 75 watts , il faudrait cabler en 6mm² ... :bof:
Qui veut voyager loin ....ménage sa monture
Avatar du membre
joeley
Traficaménageur
Messages : 4510
Enregistré le : lun. 12 nov. 07 0:21
Localisation : Crest (26)
Contact :

Message par joeley »

Pourquoi ne pas utiliser l'abaque à jpm... :bof:
viewtopic.php?t=9180
Avatar du membre
michel.geo
Modérateur
Messages : 5808
Enregistré le : dim. 12 août 07 9:46
Localisation : LYON
Véhicule : Ford Transit

Message par michel.geo »

:+1: Avec Joeley & zepoux 4² :yes:

80w et j'ai monté du 6mm2


Si ils sont couples en parallèle oui.
Avatar du membre
freerider
Traficaménageur
Messages : 12759
Enregistré le : lun. 07 nov. 05 19:49
Localisation : Anjou, Alpes, Aquitaine
Véhicule : VW T4 TDI syncro

Message par freerider »

ça dépend aussi si tu parles du panneau au régulateur ou du régulateur à la batterie, certains régulateurs acceptent du 4mm² maxi
Si vous pliez une feuille 42 fois, elle sera assez épaisse pour atteindre la Lune

Les êtres humains ont 50% de leur ADN identique à celui des bananes

T4 2.5L TDI syncro L2H1
70% route/ville 30% autoroute/montagne/chemins/remorque : Image
Philip J80
Traficoteur
Messages : 76
Enregistré le : dim. 30 mars 08 9:56
Localisation : Sainte adresse

Message par Philip J80 »

michel.geo a écrit ::+1: Avec Joeley & zepoux 4² :yes:

80w et j'ai monté du 6mm2


Si ils sont couples en parallèle oui.

Exact montés en //.
Bonne route à tous
Philippe
Avatar du membre
freerider
Traficaménageur
Messages : 12759
Enregistré le : lun. 07 nov. 05 19:49
Localisation : Anjou, Alpes, Aquitaine
Véhicule : VW T4 TDI syncro

Message par freerider »

peut être faire un post it sur le branchement d'un panneau solaire, régulateur, batterie et les sections adéquates ?
Si vous pliez une feuille 42 fois, elle sera assez épaisse pour atteindre la Lune

Les êtres humains ont 50% de leur ADN identique à celui des bananes

T4 2.5L TDI syncro L2H1
70% route/ville 30% autoroute/montagne/chemins/remorque : Image
Avatar du membre
Enguerran
Traficoteur
Messages : 32
Enregistré le : mer. 30 avr. 08 10:15
Localisation : Evry

Message par Enguerran »

merci a vous pour toutes vos réponces rapide le panneau 120W est instaler, j'ai pris ce que j'avais en stock dans le garage, une "gaine" de trois fils de 4mm de la cuisine équipé de mes parent, j'ai évidament utilisé que deux pour le + et -....

reste plus qu'a attendre l'ami soleile pour voir l'efficacité de ce nouveau JouJou !!! :yes:
Répondre