Question gaz et caisson

Message par fredtic »

Bonjour

J'avance tranquillement dans mes travaux une question reste dans ma tête.
je viens d'acheter une twiny propane fourni avec un détendeur, un tuyau à vissé pour alimenter uniquement mon réchaud deux feu.
Ai-je besoin d'un caisson étanche et d'une aération basse vers l'extérieur ?
Avatar du membre
R.Mike
Traficaménageur
Messages : 5045
Enregistré le : mar. 18 sept. 07 16:27
Localisation : sud-ouest
Contact :

Message par R.Mike »

Le caisson étanche est obligatoire (avec son aération basse et son ouverture vers l'intérieur), la seul echose dont tu peux peut etre être dispensé c'est l'instllation gaz en tuyau rigide si tu as une faible longueur, de tête je dirais a peu pres 1 mètre mais a vérifier sur le forum.
Image
fredtic
Traficoteur
Messages : 33
Enregistré le : mer. 15 avr. 09 7:36
Localisation : lyon

Message par fredtic »

Ok merci pour la réponse.
Pour l'aération par le sol c'est ok j'ai un trou dans le planché que les douanier devais utiliser comme évacuation diam 2 à 3 centimètre.
Par contre je dois faire une aération à l'intérieur du CAMS ?
Avatar du membre
R.Mike
Traficaménageur
Messages : 5045
Enregistré le : mar. 18 sept. 07 16:27
Localisation : sud-ouest
Contact :

Message par R.Mike »

Non surtout pas, ton caisson doit être totalement étanche à l'intérieur mais doit pouvoir être ouvert de l'intérieur du fourgon.

Tu n'as pas le droit par exemple de faire un caisson qui n'est accessible que par les portes arrières du camion.
Image
fredtic
Traficoteur
Messages : 33
Enregistré le : mer. 15 avr. 09 7:36
Localisation : lyon

Message par fredtic »

Excuse moi c'est la fatigue c'est ouverture vers l'intérieur que m'a perturbé
Avatar du membre
R.Mike
Traficaménageur
Messages : 5045
Enregistré le : mar. 18 sept. 07 16:27
Localisation : sud-ouest
Contact :

Message par R.Mike »

pas de problème, j'étais peut etre pas tres clair non plus ... :wink:

je cite guy38 :
La norme relative au gaz dans nos véhicules est désormais la EN 1949

Et pour ceux qui souhaitent la suivre:

- l'emploi de tuyau souple est interdit,
- l'utilisation de flexibles (lyres avec embouts sertis) est limitée aux réchauds déplaçables avec une longueur max de 75 cm;
et au raccordement détendeur / canalisations cuivre fixes sur 40 cm max. :wink:
Voilà ... :bof:
Image
Avatar du membre
jeepsaloon
Traficaménageur
Messages : 4094
Enregistré le : mer. 19 juil. 06 16:43
Localisation : salon de provence
Contact :

Message par jeepsaloon »

Il me semble que toutes les réponses sont là, non ? :bof:
viewtopic.php?p=39892#39892
Ecrire, c'est une façon de parler sans être interrompu (J.Renard)

Mon site Flickr
https://www.flickr.com/photos/pennan13/
Avatar du membre
R.Mike
Traficaménageur
Messages : 5045
Enregistré le : mar. 18 sept. 07 16:27
Localisation : sud-ouest
Contact :

Message par R.Mike »

J'avais vu ton topic, mais j'ai eu un doute car tatanka y parle d'1,5 metre
Image
Avatar du membre
jeepsaloon
Traficaménageur
Messages : 4094
Enregistré le : mer. 19 juil. 06 16:43
Localisation : salon de provence
Contact :

Message par jeepsaloon »

norme EN 1949 8)

Image
Ecrire, c'est une façon de parler sans être interrompu (J.Renard)

Mon site Flickr
https://www.flickr.com/photos/pennan13/
Avatar du membre
R.Mike
Traficaménageur
Messages : 5045
Enregistré le : mar. 18 sept. 07 16:27
Localisation : sud-ouest
Contact :

Message par R.Mike »

:yes:
Image
Avatar du membre
freerider
Traficaménageur
Messages : 12759
Enregistré le : lun. 07 nov. 05 19:49
Localisation : Anjou, Alpes, Aquitaine
Véhicule : VW T4 TDI syncro

Message par freerider »

fredtic : tu veux homologuer VASP ou non ?
Si vous pliez une feuille 42 fois, elle sera assez épaisse pour atteindre la Lune

Les êtres humains ont 50% de leur ADN identique à celui des bananes

T4 2.5L TDI syncro L2H1
70% route/ville 30% autoroute/montagne/chemins/remorque : Image
Avatar du membre
tatanka
Traficaménageur
Messages : 2723
Enregistré le : dim. 30 juil. 06 18:31
Localisation : LYON-CALUIRE
Contact :

Message par tatanka »

mais j'ai eu un doute car tatanka y parle d'1,5 metre
Ah bon !!! J'ai dit ça !!! :???: Je pense plutôt avoir cité la Norme EN 1949 ... :yes:
Parole d'indien Image
Avatar du membre
R.Mike
Traficaménageur
Messages : 5045
Enregistré le : mar. 18 sept. 07 16:27
Localisation : sud-ouest
Contact :

Message par R.Mike »

- de chaque vanne je raccorde chaque appareil (gazinère et frigo) avec un tuyau souple de moins de 1,5m
Oui tu l'as dit ... :P
Image
Avatar du membre
tatanka
Traficaménageur
Messages : 2723
Enregistré le : dim. 30 juil. 06 18:31
Localisation : LYON-CALUIRE
Contact :

Message par tatanka »

Alors si je l'ai dit :oops: : c'est que j'ai repris les termes de la norme !!! :yes:

Après vérification de la norme EN 1949 : effectivement la longueur maxi des tuyaux souples est => 75 cm. :oops:
Lorsque j'avais dit 1,5 m c'était probablement d'après l'ancienne norme.
Donc je rectifie : c'est bien 75 cm maxi ...

Heureusement qu'il y en a qui suivent !!! :mdr:

ça tombe bien car mes tuyaux souples, ils font en réalité moins de 75 cm :mrgreen: et je n'ai plus que la gazinière et le chauffage au gaz.