Bonjour,

Je cogite et confine, dans la Drôme Provencale, sans mon congélateur Zanussi ZV50 type FB50R de 50l, qui lui confine à Lyon. :(
Un shéma du projet de mon installation, incluant le descriptif :
Image
J'ai placé un disjoncteur entre l'inter. diff. et l'inverseur 220v/Convertisseur. Serais t'il plus utile de le placer entre cet inverseur et la prise 2P+T ?

Merci d'avance pour vos critiques.

Mention spéciale à Michel-Geo et Glutch2000
Vito 108D calcite ( Banni de la ZFE de Lyon) + Corsa 10E Bleu + Mehari 1974
Spéléo & Mac
Pastafariste : http://pastafrancophone.canalblog.com/
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

C'est juste plus compliqué.... :wink:
Faut se mefier à utiliser plusieurs relais en simultanéité.
Si l'un d'entre eux ne fonctionne pas, ça remet en cause toute la logique.
Avatar du membre
Caliméreau
Traficaménageur
Messages : 1367
Enregistré le : sam. 06 janv. 18 10:37
Localisation : 07 / 06

Message par Caliméreau »

:yes:
les convertisseurs sont ils productifs de suite :?: :arrow:
Tout arrive à point à qui sait attendre
Avatar du membre
michel.geo
Modérateur
Messages : 5808
Enregistré le : dim. 12 août 07 9:46
Localisation : LYON
Véhicule : Ford Transit

Message par michel.geo »

@Caliméreau Certains non d'autres oui.

@ La Rouille Ton schéma est trop complique et un nid a emmerdes en cas de panne.
Mon aménagement 2. viewtopic.php?t=22563
Mon ancien aménagement: viewtopic.php?t=10649&highlight=transit
----------------------------------------------------------
Avatar du membre
vanden
Traficaménageur
Messages : 3923
Enregistré le : dim. 07 oct. 18 8:41
Localisation : 33650 Gironde

Message par vanden »

ce que tu appelles "inver" c'est quoi au juste ?
Le 1 semble être un interrupteur, le 2 et le 3 des relais, mais tu as aussi R1 et R2 qui sont des relais.
Du coup je ne sais plus ....
Quoi qu'il en soit, les "inver" 2 et 3 ont la même fonction, tu as intérêt a n'en mettre qu'un avec 3 contacts, ce sera plus fiable.

Le thermostat ne semble pas commander le congel quand il est alimenté en 220
L'inter "frigo" devrait s'appeler "congel" non ?

Pense aussi aux conséquences d'une panne comme le dit glutch2000.
Un relais qui tombe en panne peut avoir 3 aspects.
- un de ses contacts ne s'établi pas
- un de ses contacts reste "collé"
- la bobine n'actionne plus l'ensemble de contacts

Que se passe-t-il dans ton schéma un cas de l'une ou l'autre de ces pannes pour chacun des relais ?
Par exemple, si la bobine de l'inter 3 est en panne ou le contact "collé", ton convertisseur reste en service. Que se passera-t-il quand tu te brancheras en 220 ?

Que se passe-t-il en cas de fil coupé, borne desserrée ?

Dans tous les cas, la panne d'un élément doit générer le non fonctionnent de l'appareil et non pas l'impossibilité de l'arrêter ou pire un cours-jus
Roule ma poule
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

D'ou l'idée d'un seul relais sur support avec un d'avance pour ceux qui on peur de la panne... :idea:
Avatar du membre
La Rouille
Traficaménageur
Messages : 749
Enregistré le : sam. 29 mars 14 4:34
Localisation : Lyon 69001 & Montelimar 26200

Message par La Rouille »

Tout d'abord merci pour vos remarques :
michel.geo a écrit :@Caliméreau Certains non d'autres oui.
Convertisseur pur sinus temporisé.
michel.geo a écrit :@ La Rouille Ton schéma est trop complique et un nid a emmerdes en cas de panne.
Comme moi, je suis de nature compliqué.
vanden a écrit :ce que tu appelles "inver" c'est quoi au juste ?
Le 1 semble être un interrupteur, le 2 et le 3 des relais, mais tu as aussi R1 et R2 qui sont des relais.
Quoi qu'il en soit, les "inver" 2 et 3 ont la même fonction, tu as intérêt a n'en mettre qu'un avec 3 contacts, ce sera plus fiable.
Oui l'Inver.1 est un interrupteur. R1 et R2 sont des relais bobine 12v type Auto. Les inverseurs Inver 2 et 3 sont des relais bobine 220v.
Exact il vaut mieux un relais 3 contacts.
vanden a écrit : Le thermostat ne semble pas commander le congel quand il est alimenté en 220
Je crois que si, via le Relais 2 (remplaçant le thermostat à bulbe) l'interrupteur "inver.1" étant en position Ther.
vanden a écrit : Pense aussi aux conséquences d'une panne comme le dit glutch2000.
...
Par exemple, si la bobine de l'inter 3 est en panne ou le contact "collé", ton convertisseur reste en service. Que se passera-t-il quand tu te brancheras en 220 ?
C'est vrai que là c'est la galére. Donc mettre, au lieu des deux relais inverseur 220v, un "Rotary Switch" 2 positions. J'en ai un pour mon détecteur de phase, modéle Glutch2000. Cela devient manuel, mais la connexion de la rallonge secteur à la prise PL17 ce fait encore à la main.
Image
https://www.aliexpress.com/item/3291670 ... 41df7Yr9c4
glutch2000 a écrit :D'ou l'idée d'un seul relais sur support avec un d'avance pour ceux qui on peur de la panne
Mes relais sont toujours sur support, ... pas tous :(
Vous pouvez continuer à massacrer mon shèma, c'est toujours constructif pour moi.

Je me pose toujours la question de la position du disjoncteur 2A, ou plus. Est 'il nécessaire quand le congelo-frigo est alimenté via le convertisseur ?
Vito 108D calcite ( Banni de la ZFE de Lyon) + Corsa 10E Bleu + Mehari 1974
Spéléo & Mac
Pastafariste : http://pastafrancophone.canalblog.com/
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

Du coup, tu fais quoi ?
Avatar du membre
La Rouille
Traficaménageur
Messages : 749
Enregistré le : sam. 29 mars 14 4:34
Localisation : Lyon 69001 & Montelimar 26200

Message par La Rouille »

glutch2000 a écrit :Du coup, tu fais quoi ?
Je vais mettre à jour mon shéma supprimant les relais inverseur 220v remplacés par un inter rotatif.

Mais avant de le poster, j'attends une ou plusieurs réponses à ma question sur la position du disjoncteur 2A, ou plus. Est il nécessaire quand le congelo-frigo est alimenté via le convertisseur ?
Vito 108D calcite ( Banni de la ZFE de Lyon) + Corsa 10E Bleu + Mehari 1974
Spéléo & Mac
Pastafariste : http://pastafrancophone.canalblog.com/
Avatar du membre
vanden
Traficaménageur
Messages : 3923
Enregistré le : dim. 07 oct. 18 8:41
Localisation : 33650 Gironde

Message par vanden »

La Rouille a écrit : Donc mettre, au lieu des deux relais inverseur 220v, un "Rotary Switch" 2 positions. J'en ai un pour mon détecteur de phase, modéle Glutch2000. Cela devient manuel, mais la connexion de la rallonge secteur à la prise PL17 ce fait encore à la main.
Effectivement, perso je préférerais cette solution, certes moins élégante mais autrement plus fiable.

Et quitte à parler de fiabilité, je préfère pour ma part acheter du matériel français chez RS, Rexel ou le Sonepar du coin.
https://fr.rs-online.com/web/p/commutat ... s/0218062/

Mais ça, c'est une question de conviction personnelle basée quand même sur un peu d'expériences malheureuses de prises de courant 16 A qui ont fondues avec un radiateur électrique de 2 kW.
A la 3 ème j'ai mis du Legrand et elle est toujours là

Pour du matériel embarqué, préfère les bornes élastiques type Wago ou si non des cosses fermées.
Roule ma poule
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

Faut être sur d'avoir 4 inverseurs ... :idea:

Image
Avatar du membre
michel.geo
Modérateur
Messages : 5808
Enregistré le : dim. 12 août 07 9:46
Localisation : LYON
Véhicule : Ford Transit

Message par michel.geo »

Il veut se servir du convertisseur pour autre chose que le congelofrigo, et le faire fonctionner avec le réseau EDf.

Au début moi ce que j'ai fait, j'ai vite laisse tomber je passais mon temps a régler les problèmes.

J'ai choisi d'utiliser un convertisseur 600W PS uniquement pour le frigo et un de 1500W PS pour d'autres utilisations.

Si je me connecte au réseau EDF mon chargeur de batteries les charge et mon convertisseur et le frigo fonctionne avec et il y a le panneau solaire tout est plus simple et facile a dépanner.


L'inverseur que j'avais installe.
Image
Mon aménagement 2. viewtopic.php?t=22563
Mon ancien aménagement: viewtopic.php?t=10649&highlight=transit
----------------------------------------------------------
Avatar du membre
La Rouille
Traficaménageur
Messages : 749
Enregistré le : sam. 29 mars 14 4:34
Localisation : Lyon 69001 & Montelimar 26200

Message par La Rouille »

glutch2000 a écrit :Faut être sur d'avoir 4 inverseurs ... :idea:
Image
3 devrait suffire : Phase et Neutre 220v (Inver. 2 de mon shéma), Coupure ou non de l'alimentation du relais R1 (Inver. 3 de mon shéma)
michel.geo a écrit :Il veut se servir du convertisseur pour autre chose que le congelofrigo, et le faire fonctionner avec le réseau EDf.
Exact
michel.geo a écrit :
L'inverseur que j'avais installe.
Image
C'est pas mal ce truc, mais je n'ai pas réussi a trouver l'original de ton post du 21/09/2011 pour voir en plus grand. Michel.geo peut tu me donner le lien de la page ?.

Merci à tous deux de vos bonnes critiques.
Vito 108D calcite ( Banni de la ZFE de Lyon) + Corsa 10E Bleu + Mehari 1974
Spéléo & Mac
Pastafariste : http://pastafrancophone.canalblog.com/