Tableau électrique (max 10A) et fusible 16A ?
-
- Traficampeur
- Messages : 11
- Enregistré le : mar. 25 juin 19 11:13
- Localisation : Montpellier/Alès
Tableau électrique (max 10A) et fusible 16A ?
Bonjour à tous,
Je suis en train de concevoir la partie électricité du fourgon et j'envisage de prendre un tableau électrique comme https://www.h2r-equipements.com/tableau ... teurs.html ou https://www.solarboutik.com/electricite ... s-12v.html. Mon problème c'est que ces deux tableaux sont limité à 10A et moi je voudrais avoir une ligne en 16A pour le frigo à compression..
Est-ce que quelqu'un à déja rencontré ce problème ? Est-ce que je peux tout simplement remplacer le fusible de 10A présent dans le tableau par un 16A ou ce n'est pas une bonne idée?
Merci pour vos lumières !
Je suis en train de concevoir la partie électricité du fourgon et j'envisage de prendre un tableau électrique comme https://www.h2r-equipements.com/tableau ... teurs.html ou https://www.solarboutik.com/electricite ... s-12v.html. Mon problème c'est que ces deux tableaux sont limité à 10A et moi je voudrais avoir une ligne en 16A pour le frigo à compression..
Est-ce que quelqu'un à déja rencontré ce problème ? Est-ce que je peux tout simplement remplacer le fusible de 10A présent dans le tableau par un 16A ou ce n'est pas une bonne idée?
Merci pour vos lumières !
-
- Traficaménageur
- Messages : 4927
- Enregistré le : ven. 27 janv. 06 7:38
- Localisation : isère
- Véhicule : Ducato L3h2
déjà, les fusibles en verre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il est difficile d'avoir un peu de puissance dessus.
Par contre ton frigo à compression a surement un compresseur Danfos de 60W ... du coup pourquoi mettre un 16A dessus ! je veux bien que le courant de démarrage soit plus élevé, mais de là à tripler le fusible ...
Par contre ton frigo à compression a surement un compresseur Danfos de 60W ... du coup pourquoi mettre un 16A dessus ! je veux bien que le courant de démarrage soit plus élevé, mais de là à tripler le fusible ...
-
- Traficampeur
- Messages : 11
- Enregistré le : mar. 25 juin 19 11:13
- Localisation : Montpellier/Alès
C'est dans le manuel d'utilisation du frigo :
" Raccordez votre réfrigérateur :
- aussi directement que possible aux pôles de la batterie ou
- à une prise femelle protégée par un fusible d'au moins 15 A (pour une tension de 12 V) ou 7,5 A (pour une tension de 24 V) (fig. b 1, page 8). "
Et au prix que ça coûte j'essaie de respecter le manuel !
" Raccordez votre réfrigérateur :
- aussi directement que possible aux pôles de la batterie ou
- à une prise femelle protégée par un fusible d'au moins 15 A (pour une tension de 12 V) ou 7,5 A (pour une tension de 24 V) (fig. b 1, page 8). "
Et au prix que ça coûte j'essaie de respecter le manuel !
-
- Traficampeur
- Messages : 11
- Enregistré le : mar. 25 juin 19 11:13
- Localisation : Montpellier/Alès
En lisant plus en détails j'ai vu que sur le site H2R ils conseillent d'utiliser ces relais : https://www.h2r-equipements.com/interru ... results=91 pour tout consommateur supérieur à 10A.
Le probléme c'est que je ne comprend pas du tout comment ce relais pourrait s'integrer entre le tableaux electrique, la batterie et le frigo...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment ça marche ?
Le probléme c'est que je ne comprend pas du tout comment ce relais pourrait s'integrer entre le tableaux electrique, la batterie et le frigo...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment ça marche ?
- Romarin 06
- Traficaménageur
- Messages : 13181
- Enregistré le : mar. 14 févr. 12 20:59
- Localisation : Montagne des Alpes-Maritimes
- Véhicule : Trafic II
Bonsoir,
- Tu remplaces les anti brouillard par ton frigo, tu câbles en 4 mm² entre la borne 87 et le frigo. Même section pour le fil de masse.
- Tu câbles en 4 mm² entre la borne 30 et la batterie. Tu y mets un fusible de 15 ou 20 A.
- Tu utilises ton panneau en guise d'interrupteur. Il remplace l'interrupteur du schéma. Tu mets un fusible de 2 A et tu oublies le voyant du schéma puisque tu l'as sur ton panneau.
- Entre le panneau et la borne 85 tu mets du 1 mm², voire du 0,75 mm², c'est largement suffisant. Idem pour la masse de la borne 86.
- Tu remplaces les anti brouillard par ton frigo, tu câbles en 4 mm² entre la borne 87 et le frigo. Même section pour le fil de masse.
- Tu câbles en 4 mm² entre la borne 30 et la batterie. Tu y mets un fusible de 15 ou 20 A.
- Tu utilises ton panneau en guise d'interrupteur. Il remplace l'interrupteur du schéma. Tu mets un fusible de 2 A et tu oublies le voyant du schéma puisque tu l'as sur ton panneau.
- Entre le panneau et la borne 85 tu mets du 1 mm², voire du 0,75 mm², c'est largement suffisant. Idem pour la masse de la borne 86.
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
- Caliméreau
- Traficaménageur
- Messages : 1367
- Enregistré le : sam. 06 janv. 18 10:37
- Localisation : 07 / 06
- Romarin 06
- Traficaménageur
- Messages : 13181
- Enregistré le : mar. 14 févr. 12 20:59
- Localisation : Montagne des Alpes-Maritimes
- Véhicule : Trafic II
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic