Question homologation...gaz*

Réseau et raccordements de gaz<br />
jacques30
Traficoteur
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 11 oct. 18 18:23
Localisation : gard

Message par jacques30 »

Bonjour
Je mets ma question ici.
Pour les raccords cuivre on parle toujours de raccord olive mais peut-on faire des raccords à collet battu, avec joint gaz évidemment.
Merci.
Khan Boui
Traficaménageur
Messages : 6936
Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
Véhicule : Transit Mk8 4x4

Message par Khan Boui »

Bonsoir,
La réponse est non.
Dans l'EN1949 on peut lire au paragraphe 7.3.2 :"Les raccords utilisant des joints en caoutchouc ou en plastique doivent être utilisés uniquement pour le raccordement des bouteilles et des systèmes de détente."

Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
Avatar du membre
La Rouille
Traficaménageur
Messages : 749
Enregistré le : sam. 29 mars 14 4:34
Localisation : Lyon 69001 & Montelimar 26200

Message par La Rouille »

jacques30 a écrit :Pour les raccords cuivre on parle toujours de raccord olive mais peut-on faire des raccords à collet battu, avec joint gaz évidemment..
L'utilisation de "raccord olive" dans les CC parait aberrant pour ceux qui ont fait des installations gaz en habitation.
Mais la réponse de "Khan Boui" est malheureusement la bonne et la seule.
Vito 108D calcite ( Banni de la ZFE de Lyon) + Corsa 10E Bleu + Mehari 1974
Spéléo & Mac
Pastafariste : http://pastafrancophone.canalblog.com/
jacques30
Traficoteur
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 11 oct. 18 18:23
Localisation : gard

Message par jacques30 »

Merci Daniel
Mais il existe des joints gaz en fibre. C'est à ça que je pensais.
Khan Boui
Traficaménageur
Messages : 6936
Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
Véhicule : Transit Mk8 4x4

Message par Khan Boui »

Bonsoir,
Je suppose que tu veux parler des joints CNK (Caoutchouc Nitrile Kevlar) de couleur bleue, Comme leur nom l'indique ils contiennent du caoutchouc, il sont donc interdits dans nos installations.
On peut difficilement comparer nos installations dans nos véhicules avec les installations domestiques, les contraintes dues aux vibrations et aux écarts thermiques ne sont pas du tout les mêmes.
https://elyotherm.fr/different-type-joint-plomberie

Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
jacques30
Traficoteur
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 11 oct. 18 18:23
Localisation : gard

Message par jacques30 »

Bonjour
Petite question concernant la lyre entre le robinet bouteille et le détendeur.
1) quelle peut être la longueur maxi ?
2) Est-ce que ce doit être une lyre avec date de validité illimitée ?
Merci à tous. :D
Khan Boui
Traficaménageur
Messages : 6936
Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
Véhicule : Transit Mk8 4x4

Message par Khan Boui »

Bonsoir,
1) 400 mm, mais si et seulement si ton compartiment est à tiroir tu peux aller jusqu'à 750 mm (paragraphe 6.1.1 de l'EN 1949)
2) Pas obligatoirement

Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
jacques30
Traficoteur
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 11 oct. 18 18:23
Localisation : gard

Message par jacques30 »

Bonjour,
Ok merci Daniel.
Je viens juste d'être contacté par quelqu'un de chez véritas et j'en ai profité pour lui poser la question.Effectivement on peut avoir une lyre avec date de péremption (valable au moment ou on passe le contrôle évidemment... :D )
Par contre il m'a dit 450mmm... Chez les vendeurs d'accessoires il y a beaucoup de modèles en 45cm après en dessous ça tombe à 35 cm. A voir donc. :???:
Cordialement.
jacques30
Traficoteur
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 11 oct. 18 18:23
Localisation : gard

Message par jacques30 »

Bonsoir,
Donc pour la lyre(HP) robinet bouteille/détendeur c'est 400mm ( + 50, - 100)
Autrement dit, lyre mini 300mm, maxi 450mm. :wink:
Autre soucis:il faut une soupape de surpression, ou sur le détendeur ou sur le circuit et que ça débouche dans le coffre bouteille.Si ce n'est pas dans le coffre il faut que ça puisse sortir à l'air libre. :???:
Comment avez vous réglé ce problème ????
Merci.
Khan Boui
Traficaménageur
Messages : 6936
Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
Véhicule : Transit Mk8 4x4

Message par Khan Boui »

Bonsoir,
Tu mets un détendeur avec soupape dans le coffre puisque de toutes façons la sortie du coffre doit être obligatoirement en tube rigide et sur le circuit basse pression.

Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
pierreffx
Traficoteur
Messages : 66
Enregistré le : ven. 09 mars 18 11:54
Localisation : pledran

Message par pierreffx »

hello!
la sortie de mes feux gaz c'est une tétine, je peux la couper et mettre raccord olive à la place?
Avatar du membre
Romarin 06
Traficaménageur
Messages : 13173
Enregistré le : mar. 14 févr. 12 20:59
Localisation : Montagne des Alpes-Maritimes
Véhicule : Trafic II

Message par Romarin 06 »

Bonjour,

Oui, sous réserve d'adéquation des Ø...
Sinon, tu peux faire braser "dur" le tube qui va bien par un plombier :bof:.
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
pierreffx
Traficoteur
Messages : 66
Enregistré le : ven. 09 mars 18 11:54
Localisation : pledran

Message par pierreffx »

merci,
évidement le diamètre est du 6mm, et mon cuivre 8mm... je suppose qu'il n'existe pas d'adaptateur...?
Avatar du membre
Romarin 06
Traficaménageur
Messages : 13173
Enregistré le : mar. 14 févr. 12 20:59
Localisation : Montagne des Alpes-Maritimes
Véhicule : Trafic II

Message par Romarin 06 »

Bonjour

Il faut bien parler de la même chose...

En olive, tu vas trouver du 8 et du 10 de Ø...
Olive de 8 à utiliser avec du tuyau Ø 6 intérieur et Ø 8 extérieur.
Olive de 10 à utiliser avec du tuyau Ø 8 intérieur et Ø 10 extérieur.
Il existe des raccords 8 à 10.

A ma connaissance les olives en 6 n'existent pas...

Si tu es dans un cas de figure autre que tuyau Ø 8 ou Ø 10 extérieur il va falloir passer par de la brasure...
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
pierreffx
Traficoteur
Messages : 66
Enregistré le : ven. 09 mars 18 11:54
Localisation : pledran

Message par pierreffx »

Merci beaucoup, avec un raccords 8 à 10 ça devrait le faire!
oui quand je parlais de 6 je parlais du diam intérieur, mais en effet je suis bien sur du 8 extérieur pour ma plaque alors que mon cuivre est en 10 ;)
Répondre

Retourner vers « Gaz »