Bonjour à tous,
Je vais installer un truma 3002 dans mon ducato; je me pose des questions concernant le raccordement gaz; quel branchement exactement (tuyaux cuivres, raccord...), par ou passer l'alimentation en gaz (car si je suis bien l'arrivée du gaz dans le chauffage sera à l'extérieur à côté de la prise d'air....).
Merci de vos lumières!
Installation chauffage truma 3002
- jpm71170
- Modérateur
- Messages : 14271
- Enregistré le : mar. 09 mai 06 20:04
- Localisation : St IGNY DE ROCHE
Raccordement en tuyau de cuivre 8mm :
-rigide avec raccord à olive pour tout les angles et raccords d'appareil.
ou
-recuit avec raccord à olive + insert pour éviter l'écrasement du tuyau recuit.
Passage du tuyau d'arrivée de gaz à l'éxtérieur protégé par un passe-cable en caoutchou ou dans une gaine ICT afin de proteger des frotements et risques de rutpture de la canalisation.
Passage par l'extérieur = usage de PROPANE uniquement = risque de gel avec le BUTANE
Bon montage
-rigide avec raccord à olive pour tout les angles et raccords d'appareil.
ou
-recuit avec raccord à olive + insert pour éviter l'écrasement du tuyau recuit.
Passage du tuyau d'arrivée de gaz à l'éxtérieur protégé par un passe-cable en caoutchou ou dans une gaine ICT afin de proteger des frotements et risques de rutpture de la canalisation.
Passage par l'extérieur = usage de PROPANE uniquement = risque de gel avec le BUTANE
Bon montage
salut il est possible de les cintrer ?
et j'ai un caravaniste qui m'a dit qu'à l'intérieur sa ne posais pas de souci
à vérifier
regarde si sa peux t'aider mais attention les raccords à souder sont à braser en dur et non pas de soudure à l'éteing
http://www.piecesevasion.com/raccord-gaz/index.html
et j'ai un caravaniste qui m'a dit qu'à l'intérieur sa ne posais pas de souci
à vérifier
regarde si sa peux t'aider mais attention les raccords à souder sont à braser en dur et non pas de soudure à l'éteing
http://www.piecesevasion.com/raccord-gaz/index.html