Régulateur MPPT - faut-il éviter le made in chinois ?

Avatar du membre
Fabinouz
Traficaménageur
Messages : 704
Enregistré le : mer. 03 avr. 19 20:32

Régulateur MPPT - faut-il éviter le made in chinois ?

Message par Fabinouz »

Bonjour à tous,

Je voudrais votre avis sur les régulateur MPPT. Cela coute assez cher et j'hésite entre acheter du victron, cher mais à priori réputé, et du lowcost, bien moins cher mais sans réputation.

Je prévois une batterie de 250A (j'étais à la base parti sur 2x150, mais l'intensité de charge avec les panneaux serait à priori trop bas 45max VS 48-66A). Le courant de charge doit donc être de 40-55A (panneaux 660Wc, soit une charge de 45Ac). Un régulateur MPPT de 50A me parait donc approprié. (j'envisage aussi de mettre un coupleur euro 6 et un convertisseur chargeur 230V)



Voici ce que j'ai trouvé :


Le victron :
Régulateur solaire MPPT 100/50 - 12/24V Victron Energy 306€

Les autres :

Photonic Universe 50A // 238,56€ (= Epever)

Epever 50A // 217,59€

Noname 50A // 134,63€

Noname 50A // 163,19€

Noname 50A // 117,50€

Noname 40A // 105,65€ < 50A < 132,88€

PowMr 40A // 97,95€

MakeSkyBlue 50A // 93,39€



Quand pensez-vous ? Qu'avez-vous choisi ?
Modifié en dernier par Fabinouz le jeu. 02 avr. 20 18:52, modifié 2 fois.
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

J'ai deux installations.
Une avec un Victron, une avec un epever.
J'avais tenté les chinoiseries, une batterie vide et une explosée.
Eviter les machins avec ventilateur.

Coté prix, tu peux trouver mieux, exemple :
https://www.ebay.fr/itm/Epever-MPPT-Sol ... rO3VWikHwQ
Avatar du membre
Romarin 06
Traficaménageur
Messages : 13173
Enregistré le : mar. 14 févr. 12 20:59
Localisation : Montagne des Alpes-Maritimes
Véhicule : Trafic II

Message par Romarin 06 »

Bonjour,

Tiens ça concerne une pompe à eau. La réflexion est la même :bof:.
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
Avatar du membre
servane
Modératrice
Messages : 14572
Enregistré le : mer. 21 juin 06 10:04
Localisation : Grenoble
Contact :

Message par servane »

j'ai déjà vu des disjoncteurs Chinois... et ben ça risque plus d'exploser que de disjoncter.
Concernant l'électricité, perso je mettrai plutôt de la bonne camelotte connue. pas forcément le + cher, mais quelque chose de sur !
Avatar du membre
Caliméreau
Traficaménageur
Messages : 1367
Enregistré le : sam. 06 janv. 18 10:37
Localisation : 07 / 06

Message par Caliméreau »

avant toute chose tu est vraiment optimiste avec tes 45 A de prod

je pense qu'un 50 pour une utilisation de 45 est trop limite

quelle charge sera réelle pour ta batterie de 250 :?:

les "marques", on un contrôle qualité que tu considère efficace ou pas
Tout arrive à point à qui sait attendre
Tamata22
Traficampeur
Messages : 1
Enregistré le : lun. 30 mars 20 20:12

Message par Tamata22 »

<font color=#FF8844><b>[!] Rappel: </b></font>ce forum est animé par des êtres humains, pas par des machines.<br />De ce fait, un minimum de politesse n'est jamais superflu... (Bonjour, Merci, etc.)

Victron sans hésiter une seconde. Même Epever a des algorithmes moins performants, avec seuils de déclenchement plus haut, ce qui réduit le rendement des panneaux par temps couvert.

C'est comme en photographie : tu mets un objectif "cul de bouteille" devant un super boitier, tu fais de la m :oo:

... alors les chinois noname... à fuir. Même pas capables de savoir quand le soleil brille.

En plus, en demandant à des pros du solaire tu auras de bons conseils sur le dimensionnement de ton parc, du régul, etc. 600W de panneaux, ca fait un paquet de surface, en as-tu vraiment besoin ?

Kej3
Avatar du membre
vanden
Traficaménageur
Messages : 3923
Enregistré le : dim. 07 oct. 18 8:41
Localisation : 33650 Gironde

Message par vanden »

servane a écrit :j'ai déjà vu des disjoncteurs Chinois... et ben ça risque plus d'exploser que de disjoncter !
Pareil, j’ai vu des disjoncteurs, copies d’une grande marque française (Grenobloise) prendre feu comme une boite d’allumettes : ça fait peur ! En fait, ça ressemble comme 2 gouttes d’eau, mêmes formes, même couleur, mais pas les mêmes précisions des pièces et surtout pas les mêmes matériaux, que ce soit pour les contacts ou les isolants 😳
On croit que c’est pas cher, mais pour ce que ça vaut, si !!!
Roule ma poule
HD72
Traficaménageur
Messages : 2153
Enregistré le : mer. 27 janv. 16 14:06
Localisation : Sarthe

Message par HD72 »

Tamata22 a écrit :Victron sans hésiter une seconde. Même Epever a des algorithmes moins performants, avec seuils de déclenchement plus haut, ce qui réduit le rendement des panneaux par temps couvert.

C'est comme en photographie : tu mets un objectif "cul de bouteille" devant un super boitier, tu fais de la m :oo:

... alors les chinois noname... à fuir. Même pas capables de savoir quand le soleil brille.

En plus, en demandant à des pros du solaire tu auras de bons conseils sur le dimensionnement de ton parc, du régul, etc. 600W de panneaux, ca fait un paquet de surface, en as-tu vraiment besoin ?

Kej3
Chic! un spécialiste...qui nous apporte sa lumière :yes:
Soyez réaliste: demandez l''impossible..."Ernesto Che Guevara" 1928-1967.
Avatar du membre
servane
Modératrice
Messages : 14572
Enregistré le : mer. 21 juin 06 10:04
Localisation : Grenoble
Contact :

Message par servane »

Vanden, surtout il y a trop peu de cuivre donc ça chauffe au lieu de disjoncter...
Avatar du membre
alain48
Traficaménageur
Messages : 3977
Enregistré le : ven. 26 avr. 13 20:22
Localisation : cantal

Message par alain48 »

La marque Eperver représente un bon rapport qualité prix.
C'est du matériel qui fonctionne plutôt bien à un prix raisonnable.
Mon ancien JUMPER 2.8HDI viewtopic.php?t=33342
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

glutch2000 a écrit :J'ai deux installations.
Une avec un Victron, une avec un epever.
Satisfait des deux marques.
Avatar du membre
Fabinouz
Traficaménageur
Messages : 704
Enregistré le : mer. 03 avr. 19 20:32

Message par Fabinouz »

Salut tout le monde merci pour vos avis :wink:
Caliméreau a écrit :avant toute chose tu est vraiment optimiste avec tes 45 A de prod
Je partage ton avis, c'est un simple calcule à partir de la valeur crête pour ne pas risquer d'avoir un sous dimensionnement. J'ai simplement fait puissance max des panneaux divisé par la tension (supposé) de charge du chargeur MPPT : 660/14,4 = 45,83.
Caliméreau a écrit :je pense qu'un 50 pour une utilisation de 45 est trop limite
Trop limite dans quel sens ? 45A est une valeur max, si je fait le calcule 660 / 12 alors là ça ferait effectivement 55A. C'est en cela que tu penses que c'est trop limite ? Qu'il faudrait un 60A ?

Le Victron admet 700W de panneau en 12V pour du 50A max.
Le Epever admet 625W de panneau en 12V pour du 50A max pour 23% moins cher.

Ça me parait dans les clous ? Même si le Epever est short.
Caliméreau a écrit :quelle charge sera réelle pour ta batterie de 250 :?:

Je compte mettre les panneaux sur charnières pour pouvoir les redresser si la production est insuffisante, surtout l'hiver (en supposant qu'il ne soit pas complètement nuageux :roll: ).
On peut supposer que sous un soleil d'été, panneaux relevés, la production serait pas mal optimisée, après est-ce que j'en aurait vraiment besoin au point de mettre le cam en plein soleil, je n'en sais rien du tout mais c'est possible. Je suis facilement casanier même si c'est pas le projet avec le cam :mrgreen:
Il y a de bonne chance que j'utilise des outils électriques aussi, donc le besoin d'énergie peut vite se faire ressentir au delà des besoins pour le confort.


A moins que la question soit combien est-ce que je vais consommer ?

Pas facile à quantifier mais je pense que le chinbasto (40W), lumières (20W), pompe à eau (72W), ordinateur (260W si je ne le change pas) tous allumés en même temps doit bien y avoir 35A (hors pique de démarrage).
Et si je branche un outil 230V à 500W ..
alain48 a écrit :La marque Eperver représente un bon rapport qualité prix.
C'est du matériel qui fonctionne plutôt bien à un prix raisonnable.
Epever ça semble être du chinois avec une marque écrit dessus, comme Energie Mobille, c'est comme cela que je perçois ces marques.



Globalement vous êtes comme moi, mieux vos assurer avec du victron même si ça fait sacrément mal aux fesse cette petit boite d'électronique.


J'ai bien envi de prendre le Epever, 71€ moins cher quand même, ce n'est pas négligeable !


Ca me rend ouf :lol:
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

Pour info, l'intérieur des deux :

Image

600Wc de panneaux, ça ne fera jamais 600W en utilisation... :idea:
Les Wc, c'est en plein soleil, plein sud, mais PS à 20°C.
Ce qui n'arrive pas souvent...
Avatar du membre
michel.geo
Modérateur
Messages : 5808
Enregistré le : dim. 12 août 07 9:46
Localisation : LYON
Véhicule : Ford Transit

Message par michel.geo »

Tamata22 a écrit : ...

En plus, en demandant à des pros du solaire tu auras de bons conseils sur le dimensionnement de ton parc, du régul, etc. 600W de panneaux, ca fait un paquet de surface, en as-tu vraiment besoin ?

Kej3
çà sent la pub çà :roll: :roll:
Mon aménagement 2. viewtopic.php?t=22563
Mon ancien aménagement: viewtopic.php?t=10649&highlight=transit
----------------------------------------------------------
Avatar du membre
alain48
Traficaménageur
Messages : 3977
Enregistré le : ven. 26 avr. 13 20:22
Localisation : cantal

Message par alain48 »

Fabinouz a écrit : Epever ça semble être du chinois avec une marque écrit dessus, comme Energie Mobille, c'est comme cela que je perçois ces marques.
Comme beaucoup de marques dans le domaine de l'électronique.

Pour en revenir à nos moutons. tu as le no-name en bas, quelques marques intermédiaires comme Eperver, et du plus haut de gamme comme Victron.
Je dirais qu'il vaut mieux éviter les premières, après les deux autres c'est selon les besoins et le budget que tu veux y consacrer.

Comment tu fais pour placer 600W sur le toit? Déjà qu'avec 300 c'est serré sur un L3. Ou tu as supprimé les Lanterneaux?
glutch2000 a écrit : Les Wc, c'est en plein soleil, plein sud
Bah ça dépend en général les gens préfèrent mettre les pièces a vivres style Salon coté Sud. Les Wc en plein Soleil plein Sud en été, ça ne doit pas être top je pense.
Mon ancien JUMPER 2.8HDI viewtopic.php?t=33342