problème tuyau qui ne tient pas

Réseau et raccordements d'eau<br /> 
freddybicool
Traficoteur
Messages : 89
Enregistré le : ven. 07 oct. 16 7:56
Localisation : puy de dôme

problème tuyau qui ne tient pas

Message par freddybicool »

Bonjour, j'ai fais l'intallation comme sur ce plan

Image

quand je mets mon webasto à chauffer le tuyau souple renforcé d'eau froide ne tient pas, il est fixé sur le tube lisse sortant du webasto et serrer avec un collier à anneaux comme celui ci

Image

L'eau en chauffanrt se dilate mais sur le schéma le clapet enti retour placé entre le chauffage et le vase doit empecher l'eau d'arriver au vase et la pression fait peter le tuyau.
J'ai tord et fait une mauvaise installation?
Sinon ceux qui ont un combiné webasto chauffage/eau chaude avec quoui vous avez raccordé les tubes sortant du bloc?

Merci de votre aide
Avatar du membre
Ambubateau
Parti pour un long voyage...
Messages : 8044
Enregistré le : lun. 04 avr. 05 23:35
Localisation : 68 Alsace

Message par Ambubateau »

Lors de l'élévation de température dans le Webasto, la dilatation de l'eau exerce une poussée considérable. :yes:

C'est le moins résistant qui cède et il faut être content que la rupture ne se fasse pas à un endroit
pouvant provoquer des brûlures (robinet, conduite etc.) :bof:

Une soupape de sécurité étant généralement tarée à 7 bars, le montage d'une soupape différentielle me semble opportun car réglable.
Montée sur le réseau eau chaude, à l'ouverture, l'eau retournerait au réservoir....

un exemple :


https://www.pompes-direct.com/eau-chaud ... gLuNfD_BwE

Mais ce n'est que mon avis..... :roll:
.
Si je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez....
.
« Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire
et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. » Jules Claretie.
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

dans le Webasto il y a quel volume d'eau chaude ?
Avatar du membre
Ambubateau
Parti pour un long voyage...
Messages : 8044
Enregistré le : lun. 04 avr. 05 23:35
Localisation : 68 Alsace

Message par Ambubateau »

Le volume d'eau contenu dans un Webasto n'est pas important....
mais il suffit d'un point chaud ou d'une irrigation insuffisante de la cuve pour en faire une cocotte minute. :yes:

Les webasto sont en principe prévus pour chauffer une eau qui circule d'un volume mini de 3 litres....

Mais c'est juste mon avis.... :hum:
.
Si je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez....
.
« Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire
et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. » Jules Claretie.
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

Je ne connais pas ce chauffe eau...
Mais à quoi sert le clapet anti-retour sur le schéma ?
freddybicool
Traficoteur
Messages : 89
Enregistré le : ven. 07 oct. 16 7:56
Localisation : puy de dôme

Message par freddybicool »

glutch2000 a écrit :dans le Webasto il y a quel volume d'eau chaude ?
Il contient 11 litres https://www.webasto.com/fr/produits-mar ... l-top-evo/
glutch2000 a écrit :Je ne connais pas ce chauffe eau...
Mais à quoi sert le clapet anti-retour sur le schéma ?
c'est une bonne question, c'est pour ca que je pose la question, s'il n'existe pas l'eau chaude peut se dilater dans le vase d'expension
djodjo44
Alias JCVD
Messages : 11438
Enregistré le : mer. 07 nov. 07 20:18
Localisation : 44

Message par djodjo44 »

s'il n'existe pas l'eau chaude peut se dilater dans le vase d'expension
Eh non, s'il n'existe pas l'eau retourne au réservoir à travers la pompe qui ne doit pas aimer sauf si c'est une centrifuge. Le vase à expansion doit avoir une pression de gaz en interne.
freddybicool
Traficoteur
Messages : 89
Enregistré le : ven. 07 oct. 16 7:56
Localisation : puy de dôme

Message par freddybicool »

Bonjour, si je met ce clapet anti retour entre la pompe et le vase, dans ce cas l'eau chaude peux se dilater dans le vase sans traverser la pompe?
C'esdt jouable ça?
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

Oui mais tu risque d'avoir de l'eau chaude qui reviendra dans le réseau d'eau froide...
djodjo44
Alias JCVD
Messages : 11438
Enregistré le : mer. 07 nov. 07 20:18
Localisation : 44

Message par djodjo44 »

Avec les formules de dilatation de l'eau, avec 11 l, cela fait 0,75 l pour 100 °C. Ce n'est pas négligeable.
Avatar du membre
Ambubateau
Parti pour un long voyage...
Messages : 8044
Enregistré le : lun. 04 avr. 05 23:35
Localisation : 68 Alsace

Message par Ambubateau »

djodjo44 a écrit :Avec les formules de dilatation de l'eau, avec 11 l, cela fait 0,75 l pour 100 °C. .
Heuhhh.... :bof: :???: :non: :hum:

T'es sur de toi là....?

ça voudrait dire que pour un chauffe eau de 200 l......

cela ferait 15 l de plus à 100 °.... j'ai du mal à y croire... 1.5 l je veux bien, mais pas plus....:yes:
.
Si je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez....
.
« Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire
et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. » Jules Claretie.
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

11 litres chauffés à 70°C = 11,253 litres
soit, 0.253 litre en plus.
Faudrait un vase d'expansion d'un litre sur la sortie eau chaude en gardant le clapet AR à l'entrée du chauffe eau... :idea:
Image
Avatar du membre
jaguar27
Traficoteur
Messages : 92
Enregistré le : mer. 18 janv. 17 18:40
Localisation : saint aubin de scellon 27230

Message par jaguar27 »

bonjour à tous
un avis de plombier, 200 ans d'éxperience d'après les heures facturées :oo:
le clapet anti retour est à mettre entre l'arrivée d'eau domestique, je suppose
le remplissage, et le vase d'éxpension. le vase va faire office de dilation,mais est que cela sera suffisant. Il faut un clapet de décharge sur l'eau froide avant la chaudière, ou mettre comme mon installation un groupe de sécurité pour chauffeau et il fait clapet anti retour en même temps.
bon courage alain
djodjo44
Alias JCVD
Messages : 11438
Enregistré le : mer. 07 nov. 07 20:18
Localisation : 44

Message par djodjo44 »

@ gluch2000, tu aurais pu copier le reste de la page si j'ai retrouvé la même : " Exemple:
Prenons un ballon de 2000 litres d’eau que nous chauffons à une température de 70°C.
Le volume d’expansion de l’eau sera alors de: 2000 x 0,023 = 46 litres
Cette même quantité d’eau, 2000 litres chauffée à une température de 80°C représentera un
volume d’expansion de : 2000 x 0,02899 = 57,98 litres"

Dans mon calcul, j'ai été un peu fort mais c'est mon coté " sécurité ", " trop fort n'a jamais manqué ". Les calculs, c'est chiant, c'est toujours faux par rapport à la réalité, mais cela donne un ordre de grandeur.
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

Un groupe de sécurité, ça s'ouvre à 7 bars.
C'est peut-être beaucoup dans ce type d'installation ...
Et ça crache de l'eau, donc pertes.
Un vase d'expansion serait, à mon avis, préférable...
Répondre

Retourner vers « Eau »